Para conforto do maquinista e durabilidade de equipamentos eletrônicos sensÃ*veis, a cabine de uma locomotiva deve ter sua temperatura controlada.
Considere um sistema que controle um aparelho condicionador de ar, mantendo a temperatura interna Ã* cabine entre 21 e 23ºC. Esse aparelho é ligado ao receber uma tensão positiva superior a 10V na sua entrada de controle. Se ela for inferior a -10V, o aparelho se desliga. Valores intermediário não afetam o seu funcionamento.
Esse sistema usa módulos sensores de temperatura. Os utilizados fornecem uma tensão elétrica em seus terminais proporcional Ã* temperatura medida: com 10ºC a tensao é de 10mV; a 20ºC, a tensão é de 30mV.
Criando o sistema.
http://img694.imageshack.us/img694/8565/ampop.png
O valor fixo A seria de 34mV.
* Assim, o ar condicionado ligaria entre 24 e 27ºC, resfriando o ambiente.
* E desligaria entre 17 e 20ºC.
Para que isso ocorra, o fator multiplicador (A) seria de 1000.
Vcc = +12V
Vee = -12V
Vs = A x (Vb-Va)
Considere um sistema que controle um aparelho condicionador de ar, mantendo a temperatura interna Ã* cabine entre 21 e 23ºC. Esse aparelho é ligado ao receber uma tensão positiva superior a 10V na sua entrada de controle. Se ela for inferior a -10V, o aparelho se desliga. Valores intermediário não afetam o seu funcionamento.
Esse sistema usa módulos sensores de temperatura. Os utilizados fornecem uma tensão elétrica em seus terminais proporcional Ã* temperatura medida: com 10ºC a tensao é de 10mV; a 20ºC, a tensão é de 30mV.
Criando o sistema.
http://img694.imageshack.us/img694/8565/ampop.png
O valor fixo A seria de 34mV.
* Assim, o ar condicionado ligaria entre 24 e 27ºC, resfriando o ambiente.
* E desligaria entre 17 e 20ºC.
Para que isso ocorra, o fator multiplicador (A) seria de 1000.
Vcc = +12V
Vee = -12V
Vs = A x (Vb-Va)